Questi sono i magntotermici (salvavita), rispettivamente per piano terra, scala e piano superiore

Questo è un pezzo di citofono, direi l'alimentatore
Gli altri due gruppi sono, come dicevo nell'altro post, la dotazione di legge per i diversi appartamenti: un interruttore generale (in realtà tutto sommato superfluo, essendoci già quello visto qua sopra, ma diciamo che male non fa) e i vari interruttori di sezionamento delle zone di utilizzo.
Mi pare che, se la componentistica è aggiornata, sia tutto ok, da quel punto di vista.
Chiaramente, come hai fatto intendere, sta lavorando un solo contatore per entrambi i piani, ma non è importante, anche s eavessi i due contatori entrambi attivi, sarebbero entrambi allacciati alla stessa linea in arrivo.
Darios ha scritto: ↑3 mag 2022, 20:42
Secondo me, un cavo parte dal contatore funzionante, ed entra nella scatola sotto a sx,
poi partono 3 "linee" 1° piano / scala / P.Terra (pianoterra)
Esatto.
Darios ha scritto: ↑3 mag 2022, 20:42
ed a sx della scatola una specie di relè sembra...
Sì, è un relais.
Gli interruttori della luce negli appartamenti come sono, a scatto o a pulsante?
Se a pulsante, potrebbe essere uno di quelli dedicati proprio a un pulsante-luce; in tal caso, ce ne saranno molti altri sparsi qua e là, facilmente nelle cassette in ciascuna stanza.
Se invece gli interruttori sono a scatto, allora potrebbe essere dedicato alla luce scala... ipotizzo eh.
Darios ha scritto: ↑3 mag 2022, 19:45
Evidenze storiche, tempo fa si è bruciata la presa del fornetto, e si è staccato il salvavita o altro, non ricordo...
Mah, non sembra particolarmente rilevante.
Se quella presa è stata sostituita e non è successo più nulla, era colpa del fornetto.
Darios ha scritto: ↑3 mag 2022, 20:42
ho controllato nella presa e la terra c'è, non so se è stata messa dopo il fatto...
Difficilmente quel guasto è stato colpa della eventualmente mancanza del conduttore di terra.
E in ogni caso la presenza del cavo (quel bel magollone di cavi giallo-verdi ben visibili a fianco della prima scatola con i magnetotermici) non è necessariamente prova della effettiva presenza anche del *collegamento* di terra.
Bisognerebbe andare a cercare dove vanno.
Nel senso di fuori dalla casa eh (o anche all'interno, che ne so, nelle cantine se ci sono, che è un posto dove è plausibile sia stata piantata la puntazza di terra.
Non è infrequente che gli impianti siano predisposti ma non sia stata installata la puntazza e/o non sia stato posato il collegamento tra questa e il/gli appartamenti.
Darios ha scritto: ↑3 mag 2022, 20:42
Non è questione dell'effetto sull'ascolto, ma avevo sentito dire che gli alimentatori sono "pericolosi"...
In che senso?